一、機房

(一)、機房維保規范:

環境檢查

1、檢查去往機房的通道暢通,有無堆放雜物,有無固定照明。

2、使用爬梯上下機房,檢查爬梯是否安裝牢固。

3、檢查機房門窗是否完好,“機房重地,閑人免進”機房是否漏雨,吊鉤顏色正常有標識(紅色)。

4、檢查空調風扇等降溫通風設備是否完好。

5、檢查消防設施是否齊全有效。

6、檢查機房內的照明是否齊全,有無固定插座。

7、檢查機房內各種規章制度標識是否齊全(機房操作規程、救援措施、防火措施、平層標識)。

8、檢查盤車裝置是否齊全(盤車輪、抱閘扳手)盤車輪刷黃漆,盤車輪密封有方向標識,螺絲鍵齊全,潤滑螺孔。

9、檢查線槽、線管等固定是否牢固,有無良好接地變形。

配電箱檢查

1、檢查配電箱內各開關是否完好,標識應清晰,接線是否牢固。

2、檢查控制柜電壓指示儀表電源指示燈是否正常。

曳引機(電動機)檢查

1、檢查曳引電動機轉動有無異響,及異常發熱,溫升不超過85℃(測溫計),旋編是否正常,固定良好,緊固電機接線。

2、電動機軸頭潤滑。

3、檢查曳引機有無漏油,油位檢查。

4、檢查曳引輪槽磨損情況,并清潔(檢修),方法:用鋼板尺立面靠在曳引輪鋼絲繩上,幾根鋼絲繩差距不大于1mm,方向標識正確。

5、檢查抗繩輪并清理、潤滑 。

6、緊固曳引機各固定螺絲,檢查減震墊有無損壞裂痕。

限速器

1、檢查限速器輪有無偏斜,有無過度磨損,緊固地線。

2、限速器轉動有無異響。

3、限速器輪槽及夾繩器口清潔。

4、限速器轉動軸潤滑。

5、限速器開關檢查調整,確保開關能動作。

6、限速器鉛封是否完好。

曳引鋼絲繩檢查

1、慢車進行鋼絲繩檢查清洗鋼絲繩表面的油污。

2、檢查鋼絲繩有無斷絲斷股,有無過度磨損。

3、檢查繩標是否清晰正確。

4、復繞式電梯檢查繩頭螺絲、銷子齊全,有二次保護。

電磁制動器檢查

1、檢查抱閘線圈有無異常發熱,溫升不超過60度。

2、檢查抱閘接線是否牢固。

3、抱閘閘壁不歪斜、不偏磨,抱閘皮與制動輪緊密接觸,接觸面不小于80%

4、檢查抱閘動作是否靈活無卡阻,打開是否同步。

5、抱閘軸銷轉動是否靈活,依情況適量加油。

6、抱閘輪是否發熱,表面是否光滑平整,不應有摩擦痕跡。

7、抱閘間隙檢查,閘縫均勻且不小于0.7mm。閘力彈簧清潔檢查有無損傷,其螺母、備母緊固。

8、斷電后上好盤車輪,不開閘一人雙手盤車,以盤不動為合適。

9、機房衛生清理。

控制柜檢查

1、檢查各元器元件(接觸器、斷電器、電抗器、電阻器、變頻器等)有無損傷,有無燒蝕,有無異常,是否牢固,標識是否清晰。

2、斷電后,檢查控制柜內各接線有無松動,并逐一緊固,檢查保險無短路。

3、變頻器降溫風扇是否正常,每季度一次內部除塵,柜內各開關靈活有效。

(二)、機房維保安全注意事項:

1、在首層放置“電梯檢修”的警示牌,必要時每層均須放置。

2、人員著裝整齊,系好衣扣及袖口,不允許穿拖鞋和涼鞋工作。

3、上下機房時注意開啟照明,爬梯上下的要注意踩勞抓牢小心摔傷。

4、嚴禁無關人員進入機房。

5、工作前嚴禁飲酒,工作中嚴禁吸煙。

6、機房使用煤油時嚴禁遺灑,禁止明火。

7、進入機房后,立刻打下檢修開關,嚴禁快車檢修。

8、保養曳引輪等轉動部位時,需相互配合,等電梯停之后進行,以免夾傷。

9、保養控制柜時,嚴禁帶電作業,斷電后須進行測電,以免觸電。

10、 保養微機控制柜時,須先放自身靜電。

11、 配電箱斷電,合閘,由專人操作,其他人嚴禁操作。

12、 保養過程中注意腳下線槽、線管等,避免絆倒摔傷。

13、 控制柜保養時注意成品保護,勿損壞元器件。

二、轎廂和井道保養流程:

(一)、保養流程

1、檢查門輪與門刀齒合深度。

2、檢查門機構固定是否良好,有無變形,緊固門頭上各螺絲。

3、清理廳門表面油污。

4、檢查勾子鎖是否牢固,齒合深度≥7mm,靈活無卡阻。

5、檢查門鎖接點有無積垢,接觸是否良好,用砂紙磨平并調整。

6、檢查門鎖是否牢固,接線(底線)是否牢固。

7、檢查付門鎖打開狀態是否正常。

8、檢查外開鎖靈活無卡阻,門繩有無斷絲斷股。

9、檢查自閉是否靈活無卡阻,2公分無外力情況下能閉合。

10、 檢查軌道護板固定是否良好,門框固定是否良好,無變形。

11、 檢查吊門板有無變形,清理滑軌油泥,檢查滑軌表面有無損傷。

12、 檢查滑軌水平度,垂直度≤1%。

13、 檢查吊門板上吊門輪,偏心輪有無油污、磨損,異常響聲。

14、 檢查偏心輪調整是否合適。

15、 檢查門立柱固定是否良好,有無變形,試扒門停車。

16、 檢查重錘,做好清潔和潤滑。

17、 檢查地坎有無雜物,并清潔、檢查滑塊,磨損程度。

18、 檢查地坎水平度≤1%。

19、 檢查門板側縫(1-6mm),低縫(1-6mm)中縫(2mm)。

20、 檢查門板有無變形,垂直度≤1%。

21、 檢查門板之間平整度。

22、 檢查地坎,固定件,下護板是否固定良好,是否蹭門道。

23、 全保養完畢后,進入轎廂,檢查各層門輪與轎廂地坎之間的間隙≥3mm。

(二)、進入井道保養的安全注意事項

1、在首層放置“電梯檢修”的警示牌,必要時每層均放置。

2、人員著裝整齊,系好衣扣及袖口,不允許穿拖鞋和涼鞋工作。

3、嚴禁無關人員進入機房。

TAG: 電梯維保