主頁 > 裝修問答 > 消防控制室的設置要求

消防控制室的設置要求

時間:2024-10-22 18:27:36 瀏覽量:

1、消防控制室的門應向疏散方向開啟,且人口處應設置明顯的標志。

2、消防控制室的送風管和回風管安裝的時候,在其穿墻處應設防火閥。

3、消防控制室內嚴禁與其無關的電氣線路以及管路穿過。

4、消防控制室的周圍不可以布置電磁場干擾較強或其他影響消防控制設備工作的設備用房。

一、什么是消防控制室?

消防控制室是設有火災自動報警控制設備和消防控制設備,用于接收、顯示、處理火災報警信號,控制相關消防設施的專門處所。具有消防聯動功能的火災自動報警系統的保護對象中應設置消防控制室。

二、消防控制室布置要求

1、設備面盤前的操作距離,單列布置時不應小于1.5m;雙列布置時不應小于2m。

2、在值班人員經常工作的一面,設備面盤至墻的距離不應小于3m。

3、設備面盤后的維修距離不宜小于1m。

4、設備面盤的排列長度大于4m時,其兩端應設置寬度不小于1m的通道。

5、與建筑其他弱電系統合用的消防控制室內,消防設備應集中設置,并應與其他設備間有明顯的間隔。

三、消防控制室人員職責

1、負責對各種消防控制設備的監視和運用,不得擅離職守,做好檢查、操作等工作。

2、熟悉本系統所采用消防設施系統的基本原理、功能,熟練掌握操作技術,協助技術人員進行修理、維護,不得擅自拆卸、挪用或停用,保證設備正常運行。

3、發生火災要盡快確認,及時、準確啟動有關消防設備,正確有效地組織撲救及人員疏散,給領導決策當好參謀,并應直撥119向消防隊報警,不得遲報或不報,消防隊到場后,要如實報告情況,協助消防人員撲救火災,保護火災現場,調查火災原因。

4、對消防控制室設備及通訊器材等要進行經常性的檢查,定期做好各系統功能試驗,以確保消防設施各系統運行狀況良好。做好交接班工作,認真填寫值班記錄及系統運行登記表和控制器日檢登記表。